器件型号:TMS320F2800156-Q1 工具与软件:
你好、专家
我使用了 数字比较事件来触发 ePWM、例如过压。
当输入电压稳定时、当电压超过设定的电压值时、 将设置相关的直流跳闸事件标志(TZFLG[DCAEVT1]、TZFLG[OST])并生成 ePWMx_TZINT 中断。
但当 电压波动时、当电压超过设定的电压时、会生成 ePWMx_TZINT 中断、但 不会设置相关的直流跳闸事件标志(TZFLG[DCAEVT1]、TZFLG[OST])。
我的问题是: 产生了中断、为什么 没有设置相关的直流跳闸事件标志?