This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们可以查询 LMX1214固定寄存器值
如您所见、我在这些寄存器位值下方附加的图像与数据表固定值有误、我们也是 未使用 配置这些寄存器。 请解释。
e2e.ti.com/.../7701.TI_5F00_CB_5F00_TICS_5F00_20241127_5F00_PowerSet_5F00_Outputoff_5F00_MUXOUT.tcs
Narender、
我们的团队目前在美国度假期间不在办公室。 请预计在下星期一之前回复。
谢谢!
Kadeem
尊敬的 Narender:
数据表和 TICS Pro 正确匹配。
尊敬的 Neol:
例如
。 R14 注册、 D0 是多少 "1" 根据您发送的数据表/图像、但我们在我们的文件中获得的是 "0" 即、不匹配 . 请再次检查并恢复。
尊敬的 Narender:
R14、D0是 SYNC_LATCH。
R14、D1为1、那么应将该位编程为1。
尊敬的 Noel:
我对上一次答复表示歉意。 它适用于 D1. 位 不是 D0 位 将 D1位编程为1。 如何编程?
例如、
在 R14中、我们必须给出正确的值、如下图中以黄色突出显示的值?
同样、我们也必须这样做 寄存器的 UCD3138器件 矩阵 不匹配位 与数据表中所述的相应值一起使用?
请检查并回复。
尊敬的 Narender:
您说过您不需要 SYNC_LATCH 和 CLKPOS_CAPURE_EN、因此应写入 R14 = 0x0002。
尊敬的 Noel:
我知道我们必须设置 R14 = 0x0002。 但在 Tics pro 中、 R14 = 0x018C。原因是什么? 请检查并回复。
尊敬的 Narender:
TICS Pro 与数据表匹配。
请安装最新版本的 TICS Pro、可能是您使用的原型版本。
尊敬的 Noel:
我正在使用中 "TICSPro_1.7.6.7.6_29-2024" 仍然会出现相同的误差。 要更快地解决这个问题,是否有可能与我的团队有一个会议?
这很奇怪、您是否获得了如下所示的相同默认模式值? 您能否提供您的屏幕截图?
尊敬的 Noel:
否、我没有获得默认值。 PFA 屏幕截图
尊敬的 Narender:
看起来您已从硬盘中加载了特定的.tcs 文件。
请加载默认模式配置。 从菜单栏中、选择 Default Configurations (默认配置)--> Default Mode (默认模式)
尊敬的 Noel:
谢谢、按照您的建议执行操作。 在寄存器上仅找到1个"不匹配" R23位 D6。 其余所有寄存器值与数据表匹配。 请检查并恢复。
尊敬的 Noel:
尊敬的 Narender:
TICS Pro 正确、应将 R23[6]设置为=1以启用 MUXOUT 引脚、从而输出寄存器读回数据。