您好,
我正在评估在TI数据表中为SN74AVCH4T245指定的部分断电电流。 我的测试结果与我对数据表的字面解释不相关。
部分断电泄漏电流指定为-2uA最大值。 在评估工业温度范围内(4个角-如果您愿意)断电电源的VCC和GND的VI的电流时,我观察到的值低于-2uA限制的4种情况中只有一种。 对于所有其它情况,电流均为“可忽略”,超出-2uA最大限制。
我想知道我的看法是否正确。 如果正确,最好对原因进行简短的物理解释。 如果它们不正确,最好详细说明测试设置条件:
意见
VCCA断电(0V),VCCB 3.6V (VCCB断电和VCCA 3.6V时的结果相同)。 DIR和OE上的电压似乎并不在乎:
-40C: 输入电压为3.6V的ICCA在-85nA范围内(最大故障值为-2uA)
-40C: 接地端有输入的ICCA在-75nA范围内(故障-2uA最大值)
85C: 输入电压为3.6V的ICCA在-4uA范围内(最大通过次数-2uA)
85C: ICCA的GND输入处于-80nA范围内(最大故障值为-2uA)
(3.6V时室温度为~-150nA,GND时为~-70nA)
谢谢!
Mike