尊敬的 TI 支持团队:
我们面临着与的一个问题 TPS54538RQFR 达到最佳性能。
-
输入电压: 24V/3A
-
配置的输出: 5V
-
电路: 遵循数据表中有关 5V 输出的参考设计。
在经过几次下电上电(开/关)后、我们观察到降压 IC 出现故障、随后损坏连接到其输出的所有外设。
调试时、我们发现输入侧和输出侧出现短路、该短路只有在移除降压 IC 后才会清除。 在故障期间、IC 似乎已将完整输入电压传递到输出端、从而导致下游元件损坏。
您能否查看并建议我们是否可能遗漏任何内容、或者这些运行参数下是否存在已知的故障情况?
期待您的指导。
请参阅随附的原理图
此致、
Sandeep