Other Parts Discussed in Thread: LM25137F-Q1
器件型号: LM25137F-Q1
尊敬的 TI 专家:
对于整个 LM (2) 5137 (F)-Q1 系列、如果我们有双相单路输出:
- 我们可以将 nFAULT1/2 短接在一起吗?
- 我们能否将两个 IMON1/2 引脚短接在一起?
- 如果不使用、我是否可以将 SYNCOUT 引脚保持悬空?
- 我们可以将 EN1/EN2 引脚短接在一起吗?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM25137F-Q1
器件型号: LM25137F-Q1
尊敬的 TI 专家:
对于整个 LM (2) 5137 (F)-Q1 系列、如果我们有双相单路输出:
谢谢你。
Evan、
以下答案均可通过对数据表的基本回顾获得 — 请仔细阅读,另外还请参阅 EVM。
SYNCOUT 为 90°。
1. nFAULT 引脚可以连接在一起 — 在启动时由引脚检查器单独检查是否存在开路/短路等
2. IMON1/2 可以连接在一起、请参阅 EVM 示例。
3. SyncOut 浮动不是问题,例如对于基本的两相应用。
4.不能、不能将 EN1 连接到 EN2。
--
Tim
您好、Tim:
BTW、关于 nFAULT1/2、在之前的设计(单路输出/双相)中、我们使两个 nFAULT1/2 保持短接在一起。
没有客户报告的问题。
这就是为什么我对这部分感到困惑。。
安全手册提到、我们将检查它是否短接至 GND/电源/相邻引脚、但没有提到 nFAULT1 到 nFAULT2。
也许我会想念那部分。
您能帮助澄清一下这个器件吗?
由于最后的构建中没有问题、因此我们想保持 nFAULT1/2 当前连接短接在一起。
谢谢你。
尊敬的 Evan:
我只是在和设计师交谈。 看起来您可以将 nFAULT1 连接到(同一 IC 的)nFAULT2。 如果您有两个四相 IC、请勿将所有四个 nFAULT 引脚连接在一起、因为 IC 之间未同步引脚校验器、并且 nFAULT 测试可能会及时重叠、从而可能会导致检测到问题。
对于 FB2 和 VSNS 接地的单输出设计、nFAULT2 不会监测 VOUT。 因此、VOUT OV 等方面的关键信息实际上来自 nFAULT1。
此致、
Tim