“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
客户提出的问题可能需要您的帮助:
设计参考了 bq24610用户手册图20。 带电源通道的系统示意图。
电源电压适配器为28V,包装为7.4V,2节电池,串联锂电池。 V(BAT)+7.4V,I(DPM)设置为4A,I(预充电)设置为0.3A,I(CHHARGE)设置为2.5A。 TTC 向下拉0.1uF 电容器。 TS 具有一个插入式10K NTC 热敏电阻,该热敏电阻连接到蓄电池的负极端子并连接到蓄电池。 接通电源后,测试数据 VREF,CE 正常,ACCSET,ISET2,ISET1电压与它们设置的值类似。
问题:
1.当锂离子电池未打开时,STAT1状态指示灯亮起,PG 指示灯闪烁。
2.打开电池后,电源的直流电源大约为0.1A,电池接口电流为0.221A。 电压约为7.6V。 由于连接了直流电压电流,LED 显示数据正常。 但是,充电半小时后,电源电流变为大约0.02A,类似于未连接电池时,电池连接器上的电流为0。
请帮您检查此案例? 谢谢。
此致,
樱桃