[参考译文] UCC28180:启动波形

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1081796/ucc28180-waveform-of-startup

部件号:UCC28180

你(们)好

有一个部分,VGS 在启动时停止两次。

我认为第一个是 OVP。

为什么第二个停止?

没问题吗?

请参阅以下内容。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    不幸的是,从你上传的图片看,很难看到发生了什么,因为我无法读取电压或时间尺度。  似乎第二次栅极信号停止时 ,控制 器可能会对输出中明显的轻微碰撞做出响应,因此可能是另一个(潜在) OVP 事件。   电压补偿可能略微减振,导致输出“过度反应”。 但是,如果没有更多信息,我无法肯定地说。

    您能否捕获并上传包含 COMP 信号的新波形,以及将 VIN 通道设置为具有5V/div 范围的 AC,以便我可以清楚地看到输出电压和时间范围?  放大切换开始/停止的两个区域将很有帮助。

    此外,  如果您分享自己的薪酬值,这将非常有帮助。

    我期待看到这些新信息,并帮助您解决这个问题。

    此致,

    射线