您好,
在我们的设计中,我们使用的是双对模式的TPS2.3881万。
我们可以在Semiauto (半自动)模式和auto (自动)模式下打开PD。
我们正在使用30h至3Fh的电阻器读取相应通道的电流和电压值,并使用电流和电压计算PD功率。
但有时我们读取的电压值低于40V,有时甚至 在0-10V范围内。 在此期间电流值保持稳定,PD已通电。
由于电压值要小得多,我们的功率计算结果是错误的。
请告诉我们为什么读取低电压值。
此致,
查兰。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请提供对SRAM代码的访问权限。尝试从下面的链接下载,但出现了一些错误。
https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=2.4239万

请解决。
此致,
查兰。