This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:瞬态保护

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062606/tps25940-q1-transient-protection

器件型号:TPS25940-Q1

大家好、团队、

根据数据表、为了实现瞬态保护、TVS 放置在输出端到 GND 之间、肖特基二极管放置在输出端到接地之间、但图11似乎显示了 TVS 位于输入端到接地之间。 您能否确认这是否是数据表中的拼写错误?



此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    是的、这是一个拼写错误。 TVS 位于输入端以吸收正瞬态、而肖特基二极管位于输出端以抑制负瞬态。  

    此致

    Kunal Goel