您好!
我正在尝试制造24V 降压/升压电源、但无法找到它无法正常工作的原因。
我已经发现:
- Q4和 Q7放置在错误的方向。
- R40的值错误。
已更换2个 NMOS 并正确焊接。 电阻器 R40被24kR 取代。
测试期间 VBAT 为29V。 EN/UVLO 引脚上的电压大约为5V、应足以激活 LM34936。 MOSFET 的栅极上没有发生开关。
有人是否知道为什么它不起作用?
此致、
Radomir

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
由于晶体管连接错误、您是否可能有第二块电路板可用于通过校正的晶体管连接进行检查? 只是为了确保 IC 不会因连接错误而损坏。
启用器件后、请检查 VCC 电压。 它应该在7.5V 范围内。
在原理图上、除了升压 MOSFET 和 RT 电阻器之外、我看不到任何明显可疑的东西。
启用器件时、请检查引脚上的不同信号。 尤其是相对于 CSG 的 FB、COMP、VCC、CS。
此致、