主题中讨论的其他器件: PMP40379、 PFCLLCSREVM034
大家好、
在某些情况下、我的客户对 UCC256403的调节能力有疑问。
以上是 LLC 半桥原理图的截图。 反馈环路设置为监控+12V。
问题是、如果将+12V 输出加载到10A、而-12V 是空载、-12V 输出是否可以保持在+/-3%范围内? 反之亦然、如果-12V 是负载电压、+12V 是空载电压、那么+12V 输出是否可以保持稳定?
感谢你的帮助!
最棒的
奥斯汀·艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在启动过程中、我似乎没有方便的谐振电流波形。 请给我几天时间来捕获波形并与您分享。
您是否还可以确认您想要此波形的 EVM?
https://www.ti.com/lit/ug/sluubx3b/sluubx3b.pdf
https://www.ti.com/lit/ug/sluuc46/sluuc46.pdf?ts=1611097178290
此致、
本·洛夫
你(们)好
您是否知道为什么我的 LLC ucc256403保持在启动模式(更像振幅上升)、Vout 从不上升、SS 尝试上升到特定水平然后下降?
条件:VIN 250V 或更高、100mA 负载
LR=82uHm LM=400um、Cr =15nF、同时连接到 VIN 和 PGND
VCR 电容器顶部= 68pF、电容下限为2200pF 或9400pf
ISNS 和 SS 引脚配置、与您的 TI 评估板相同
请告诉我
Van Do
大家好、Van do、
转换器是否尝试每1秒重新启动一次? 这表示这可能是 OCP 或 OVP 跳闸并导致故障。 您的电路板上有多少输出电容? 与 EVM 板相比、这可能会为谐振电流提供不同的启动配置文件。
我建议首先确定这是 OCP 还是 OVP。 您可以尝试取消对顶部 BW 电阻器的配置、并查看转换器是否能够启动。 如果是、则问题可能是 BW 分频器设置需要更大的裕度。 如果转换器继续难以启动、则表明转换器可能会跳闸 OCP。 为了解决这一问题、我们可以调节 VCR 电容或调节 LL/SS 以使用较小的 Vssinit 或调节 ISNS。
此致、
本·洛夫