主题中讨论的其他器件: TPS3828
您好!
我遇到了 TPS3128E18的上电问题。
原理图:
- MR#:连接到按钮(将手动 HW_RESET 置为有效)。 当前未使用、恒定上拉。
- WDI:处理器的看门狗输入。
- RESET#:已连接到处理器 HW_RESET 输入。
1V8干净稳定。
我的问题发生在从生产线到达的新电路板上、其中 WDI 处于高阻抗状态(处理器未刷写) 、而 RESET#仍然会置位复位模式(请参阅示波器截图)。
为了验证 WDI 确实是高阻抗、R257 (来自 WDI 输入)被移除-组件的 WDI 为开路-并且复位模式仍然存在。
数据表指出、应避免发生此类复位事件。
请提供建议。
谢谢、
Amit