根据数据表,上图是典型应用程序。
10kΩ 在 EN 信号和 EN 引脚之间转换的 R3 (Δ I)、我感到困惑。
我有两个问题:
1.在数据表的引脚说明第3页。 对于 EN 引脚,它会显示:“Enable input control (启用输入控制)”。 高电平有效、必须上拉才能启用器件。"
如何上拉? 该10kΩ Ω 电阻器是否用于上拉?
2.我使用 WEBENCH 进行设计。
遵循设计报告。 此设计没有10kΩ Ω 电阻器
那么、我们应该何时使用该10kΩ Ω 电阻器呢? 何时没有必要?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
[引用用户="Jiandong Liu "]
您好、 Xinhao、
您可以直接将 EN 引脚上拉至 Vin、而无需使用电阻器。 如有其他问题、请告诉我。
此致、
进行了比较。
[/报价]
感谢你的答复。 我得到了你的答案,但我仍然有疑问。
在数据表中的典型应用图中,它明确建议使用额外的 R3 10kΩ Ω 电阻器,让我提出一个明确的问题:
R3 (10kΩ)的用途是什么?
然后、我会在我自己的情况下做出选择。
您好、Xinhao、
该电阻器是一个限流电阻器、用于在出现尖峰电压损坏 IC EN 引脚的情况下保护 IC EN 引脚。
在数据表图中、EN 引脚由另一个电源连接。 如果在长线路后电源中存在尖峰电压、从而导致 IC EN 引脚损坏、则 EN 引脚中存在电阻器。
在 Webench 中、EN 引脚由 Vin 引脚连接、因为 Vin 引脚附近有大输入电容。 没有尖峰电压。 因此、Webench 原理图中没有 EN 电阻器。
总之、请根据您的电路来决定是否需要添加此电阻器。
BRS、
Edwin。