主题中讨论的其他器件:LM5155
您好!
我首次在24V 至100V 的新直流/直流升压转换器上电。
此时负载为50kOhm 电阻器、它将是 RC 负载、与100nF 并联约200kOhm。
它看起来工作正常、我有100V 的输出。
我在电感器之后发现了该信号、它是正确的吗? 为什么存在二次波和三次波?
为了提高效率并避免 EMC/EMI 问题、我必须更改电感值和开关频率?
非常感谢
CH1 Vgate、Ch2 Vinductor
CH1输出(100V 直流)、Ch2电感器
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
 您可以通过此链接 https://www.ti.com/lit/zip/snvc224使用 Excel 快速入门计算 器(LM5155/56共享相同的计算器)并键入所需的值。 可闻噪声也可能是由以下事实引起的:由于 Vout 增大、转换器停止开关、然后再次启动、这可能是因为您的负载太小。 由于电感器上的振铃非常高、因此我无论如何会再次检查补偿。 请告诉我是否可以进一步帮助您。
此致、
Em