请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25600D 客户问题-
我们有一 个可执行硬复位的内部管理 IC。 该 IC 当前输出高电平有效复位信号1秒。 当该信号 为高电平时、我们期望所有电源切断系统电源。 当该信号变为高电平时、我希望 BQ25600D 进入 HiZ 模式、以便 USB 电源路径停止为系统供电。
是否有办法使用外部信号强制 BQ25600D 进入 HiZ 模式? 我们可以在 VBUS 上添加负载开关。 我们甚至可以将 REGN 短接至 GND。 但我很好奇、该 PMIC 是否支持更巧妙的解决方案。
谢谢!