[参考译文] UCD90160A:UCD90160A 警报配置问题。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965276/ucd90160a-ucd90160a-alert-configuration-issuse

器件型号:UCD90160A

您好!

当我们使用 UCD90160A 时、有两个问题。 请帮您解决这个问题吗?

1、监控电压正确、GPI 被忽略。 但当我们的电路板工作时、PMBALERT 仍然为低电平。  

2.如果出现警告,例如电源输入关闭,我能否立即关闭某些电源轨,而不关闭其它电源轨? 以及如何配置它? Fusion Digital Power Designer 中找不到相关项目。

非常感谢!

方友祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请参阅下面我的评论。

    PMBALERT 是 锁存状态指示  器、一旦检测到异常、即使异常消失、也不会自行清除。 您可以通过 Fusion GUI 查看器件状态、以查看发生了什么情况。 请观看以下培训视频。

    是的、UCD90160A 提供了非常灵活的故障响应配置方法。 请参阅随附的快速指南(请参阅故障响应部分)

    e2e.ti.com/.../6366.UCD90xxx-Quick-Guide.pptx

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    非常感谢您的快速回复。

    方友祥