主题中讨论的其他器件: UCC28950
大家好、我正在使用 UCC28951设计3kW 400V/320V 200kHz 转换器。 此器件的数据表中提供了参考设计、在第44页(公式94)中、可以计算其中一个 SR FET 上的开关损耗。 在我看来、SR FET 的满负载预测中没有导通损耗、因为它们的栅极信号过载。 因此、SR FET 导通时没有电压。 当我说 UCC28951数据表中 SR FET 的开关损耗计算错误时、我是否正确? 或者我的想法是错误的,数据表计算是正确的?
感谢您的回答
此致
Vladislav Šmarda ć