我们观察到、我们的几款产品似乎能够将2S1P 电池组放电至低于每节电池2800mV 的默认 CUV 阈值、其中一些甚至看起来低于每节电池2000mV。
我们发现、这些器件在生产的这个阶段没有设置"Gauge EN"位、也没有完成任何学习周期。 安装后的电池全部约为7200mV (每节3600mV)及以上。
CUV 保护功能是否仅在监测计 EN 设置或其他学习周期条件完成时有效? 除了电量监测计本身的典型电流消耗外、我们无法识别电池的任何其他泄漏电流路径。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
再次感谢您最近的所有支持、我非常感谢您的快速支持。
侧注-我现在有2个单独的项目、一个 BQ28Z610和一个 BQ28Z610-R1、这就是您可能会看到每个项目的帖子的原因。 我对每个项目都有不同的问题、也不是原始设计人员!
我们最终了解了有关这些产品的大部分信息事后剖析。 我们在生产线上发现了拒绝为电池充电的器件、并发现内部的2S1P 电池组已放电至<5000mV、其中一些电压低至4V。 那么问题是我们如何才能到达那里。
我们审核了我们的原始电池组(根据点装运法从供应商处收取30%的电量)、发现所有电池组均介于7.2V 和7.6V 之间。 问题不在于已将深度放电的电池安装到设备中。
即使我们的产品意外唤醒并对电池放电、电量监测计也应在默认的 CUV 阈值下停止放电、即每节电池为2800mV、电池组为5600mV。
我们一直在寻找电池组侧的意外泄漏、但没有发现任何意外情况、因此我们将会怀疑电量监测计允许放电的程度如何如此低。 在此阶段、我们将研究配置设置、这将把我带到这里。
请告诉我这是否有意义!