你好,先生
在使用 UCC28950的直流直流转换器600W 12V 的设计数据表中,电源变压器损耗的计算方法出错了。当我在第42页的公式51中用 DCRp 和 DCR 替代时,您提到了它们, 这与您计算的变压器损耗不匹配。(~7W).. 是否有打印错误或我是否计算出错误? 请就此澄清一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,先生