你(们)好
我的客户在其项目中使用 ISO5451、PWM 从 MCU 进入 STO、然后进入 ISO5451。 由于长距离内的压降、有时 ISO5451没有信号输出。 您对解决问题是否有任何建议?
此致
郑杜都
尊敬的 Duodo:
您能否提供 MCU 和 ISO5451之间连接的原理图? 您的客户是否在 IN+/IN-的输入端测量了 PWM 信号、以查看该信号是否介于建议的工作范围之间? 如果 PWM 信号不在工作范围内、则器件将没有输出。
谢谢、
Audrey
Duodo、
我将此帖子标记为已解决、因为我们已通过电子邮件继续讨论。
此致、
请点击绿色按钮将此主题标记为已解决、因为我们已通过电子邮件继续对话。