您好、TI 团队、
我是 Trong、我们的硬件团队在使用 TPS54360参考设计时遇到了电源问题。
我们使用与上述相同的电源电路设计了10多个 PCB。 其中一些工作正常、而另一些则不工作。
现象:重负载开始连接时会出现强烈振荡(下图)、这会影响使用+5V 电源线的所有电路。
测试完成后、我找出了 TPS54360的 SW 引脚和 COMP 引脚引起的这个问题。
使用具有 TPS54360的 PCB 进行测试效果良好:
通道1 (黄色):COMP 引脚处的钳位电压。
通道2 (粉色):SW 引脚上的开关波形。
- 轻负载:
- 重负载:
使用 TPS54360有问题的 PCB 进行测试:
通道1 (黄色):COMP 引脚处的钳位电压。
通道2 (粉色):SW 引脚上的开关波形。
当我打开重负载时、COMP 电压和 SW 波形没有变化。 我猜 TPS54360会保持在脉冲跳跃 Eco-mode。
我尝试删除 TPS54360并重新焊接全新器件 TPS54360、将 C88从33pF 更改为39pF (与参考设计完全相同)、但我仍然收到相同的问题。
请帮助我解决此问题。