大家好、
我测试 BQ25601并将 Vin 设置为4.55V、Vout 设置为4V、充电电流设置为2.04A。 VSW 波形正常。 但当我将 Vin 设置为4.45V 时、VSW 波形与4.55V 不同。 看起来器件以不同于 PWM 的模式运行。 此外、电流会异常地低于设置值。 当设置值为2.04A 时、充电电流约为1.7A。 BMS 软件中的状态显示器件不在 IINDPM 中。 我想知道是否还有另一种运行模式、除了 PWM 和 PFM。 在该模式下、器件不会监控充电电流。 第一张图片是 VIN 4.45V、第二张图片是 VIN 4.55V。 黄色线是 VSW、蓝色线是 Vbat。
我在 https://www.ti.com/lit/an/slyt569/slyt569.pdf 上看到了您的答案 、但我想知道我何时进入此模式以及如何计算频率。 我想知道当器件进入此模式时是否有任何指示器。
此致、
Peter