This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:加电/断电序列

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54116-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598192/tps54116-q1-power-up-down-sequence

器件型号:TPS54116-Q1

大家好、

我 对 TPS54116-Q1的加电序列有疑问。  

PVIN/AVIN/VLDOIN 的加电/断电顺序和时序是否有任何限制?  

您是否有上电/断电序列测试的验证报告?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinji、

    很抱歉耽误你的回答。 请注意此帖子。
    在典型应用中、PVIN 和 AVIN 连接到相同的输入电压。
    VLDOIN 连接到 VDDQ。

    在上电期间、建议在施加输入电压之前将 ENSW 和 ENLDO 拉至低电平。
    在断电期间、将 ENSW 和 ENLDO 拉至低电平、然后将输入电压断电。

    谢谢