[参考译文] TPS65400:内部稳压器短路情况

Guru**** 2321350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/590704/tps65400-internal-regulator-short-condition

器件型号:TPS65400

您好!

我的客户正在考虑 TPS65400的故障模式

当 VDDA/D/G 引脚短接至 GND 时、每个内部稳压器(VDDA/VDDD/VDDG)的行为如何?

是否有保护电路工作?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 VDDA/D/G 短接至 GND 时、内部 LDO 稳压器将触发 OC 限制并使用 OC 限制电流为 VDDA/D/G 引脚充电。
    VDDA/D/G 电压保持低电平将触发 UVLO、 因此 IC  将处于 UVLO 锁定状态。