[参考译文] TPS40210:电流限制特性

Guru**** 2328790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/587768/tps40210-current-limit-feature

器件型号:TPS40210

大家好、

我的客户正在考虑将 TPS40210用于以下原理图。
我想问一下 TPS40210的电流限制功能。



如果发生过流、我相信 Vout 会线性地降低到 Vin、如下所示。
我的理解是否正确?



此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    如果升压控制器仅具有逐周期电流限制保护、那么您的理解是正确的。
    TPS40210具有使用 SS 的断续模式过载保护功能。