你(们)好
我阅读了数据表。 有些行为我不理解。
如果电流达到电流限值、此器件仅通过 CS 引脚报告电流是否达到。 但是、如果 Tj 低于 TSD、该器件不会关闭(通道关闭)。
我的理解是否正确?
另一方面、数据表中描述了通道关闭状态的情况。
此设备关闭(=通道关闭)的条件是什么?
此致、
本志本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我阅读了数据表。 有些行为我不理解。
如果电流达到电流限值、此器件仅通过 CS 引脚报告电流是否达到。 但是、如果 Tj 低于 TSD、该器件不会关闭(通道关闭)。
我的理解是否正确?
另一方面、数据表中描述了通道关闭状态的情况。
此设备关闭(=通道关闭)的条件是什么?
此致、
本志本
您好 Mohmoud-San、
感谢您的支持。 我想询问更多详细信息以了解该器件的行为。
Q1:关于您在上面布置的波形;
左侧波形为“硬短路”? 右侧波形是"过载"的情况?
如果是、(右侧波形) Vout 由于热关断而关闭? 由于电流限制、Vout 看起来会关闭。
Q2:我使用 TI-EVM 测量了 TPS1H100-Q1。 我看到电流达到限值后的关断行为。 这也是热关断吗?
我们想知道的是在电流达到电流限制后,直到关闭 Vout 所需的延迟时间。
如果即使电流达到限值(Tj < TSD)、VOUT 也不会关闭、我们无法估算延迟时间。 我的理解是否正确?
此致、
本志本