请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478 我在升压转换器中使用 LM3478控制器。 规格如下:
输入电压:24V
输出电压:30V
最大输出电流:8A
最小输出电流:100mA
当输出电流最小时、MOSFET 最小吨期间存储在电感器中的能量大于负载消耗的能量、因此、LM3478在达到过压阈值时立即停止开关。
这是可以的、但在这种情况下、VCOM 电压(跨导误差放大器的输出)在不同器件之间稍有不同。
例如、一个 LM3478的 VCOM 在1.63V 至835mV 之间变化、而另一个 LM3478的 VCOM 在从工作到过压的过程中在1.52V 至849mV 之间变化。 两个器件中的 VFB 电压几乎相同。 这反过来会影响 LM3478在过压后再次打开时所需的电感器电流;VCOM 电压越大、第一个修整周期内的电感器电流就越大。 有时 甚至可以强制使用18A、而其他器件的强制力不超过7A。 我假设这种可变性是由误差放大器跨导的可变性引起的。
您能否确认器件是否受此类可变性的影响、或者您认为我的补偿网络可能是问题? 在第二种情况下、您能向我推荐正确的补偿网络组件吗?
