我们启用了 VEN 引脚(通过在启动时对数据闪存进行编程、使用引脚控制配置)、因为我们使用了外部分压器。
但我们发现 VEN 引脚会导通125ms、然后每18秒关断一次、即使我们的代码未在运行或与 bq 器件通信时也是如此。
这是为什么?
TRM 似乎应该讨论这一事实。
如果在我们打开 VEN 引脚时 VEN 引脚关闭、最好知道这会对 bq 器件的行为产生什么影响。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您的设备是否设置为进入睡眠模式? 是否正在执行任何会阻止器件进入睡眠状态的操作?
如果没有、请参阅睡眠电压时间参数。 此值的默认值为20s
关于您大约18秒的问题:
如 TRM 的第2.10.3节"睡眠模式"中所述:
在睡眠模式下、电量监测计会定期进行数据测量并更新其数据集。
但是、它的大部分时间都处于空闲状态。 器件唤醒所需的间隔
测量值由睡眠电流时间和睡眠电压时间的数据闪存值设置。
关于 VEN 引脚导通时间为125ms:
至于 VEN_EN、您已声明您已启用该引脚。 有关的说明、请参阅第2.2.1节"引脚控制配置"
VEN_EN:用于外部分压器运行的 VEN 引脚控制
置位时、VEN 引脚用于控制外部分压器、该分压器提供分压
低至 BAT 引脚的电压。 设置此引脚还会禁用内部电池电压的使用
分压器。 当该位被清零时、内部电池分压器将被激活
电池电压测量激活时。
此致、
Bryan Kahler