[参考译文] TPS62095:DEF 引脚连接

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683719/tps62095-def-pin-connection

器件型号:TPS62095

尊敬的先生。

我认为 DEF 引脚用于内部逻辑电源、因此必须连接到 Avin。

如果引脚悬空或连接到 GND、则器件无法工作

因为内部逻辑已禁用。

我想知道我的底纹是否正确?

很抱歉问这个问题。 请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    您必须将 DEF 连接到 Avin。 D/S 不允许任何其他连接

    器件可能仍然正常工作、但不允许以这种方式运行。