您好!
我们正在设计一个电信解决方案作为 GPON (千兆无源光纤网络)的一部分。
这是一个6插槽机箱系统、 需要在其中设计热插拔风扇托盘。
我们使用负48VDC 作为输入电压。
请说明- 我们应选择负热插拔控制器或正热插拔控制器。 选择热插拔控制器的标准是什么。
建议使用热插拔控制器、该控制器可用于14A @ 48VDC。
此致、
Jainendra
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
风扇托盘电流要求为14安培@负48VDC。
请提供 有关随附设计计算器工作表中红色框的建议。
R.egards、
Jainendra
e2e.ti.com/.../LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_FAN-Tray.xlsx
您好、Jainendra、
请参阅随附的工作表。 在129C 时、在25C 时将 Ron 选为典型值的~2x 倍。
e2e.ti.com/.../Copy_5F00_LM5067_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_FAN-Tray.xlsx
此致、
Rakesh