请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78350 我尝试将 bq78350配置 为固定 EDV、但在放电时、我在 RSOC 中收到很大的不连续信号。 它从43%下降到 EDV 点7%。
我按如下方式设置 EDV 值:
EDV0:2750
EDV1:3075
EDV2:3195
为什么待处理的 EDV 报告~3534-3524、然后在7% RSOC 复位时下降到3455? 在日志末尾处、我看到待处理的 EDV 变为2750。
在设置了固定的 EDV 值之后、第一次放电时、它不会改变所学的完全充电容量、但在另一次放电后、它会改变它。
我已附上设置了固定 EDV 值后第一次放电和第二次放电的日志。
我是否正确配置了用于固定 EDV 的监测计? 是否通过以下 CEDV 监测计配置设置启用了固定 EDV?
谢谢、
John