This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:UVLO 阈值设定点

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325488/tps2660-uvlo-threshold-set-point

器件型号:TPS2660

我想公式11是一个拼写错误。 应为 UVLOF (Falling)、而非 UVLOR (Rising)。 你能帮我仔细检查一下这件事吗? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    如果您在右侧选择 UV Rising、UVLO 将上升。 如果我们在 RHS 上进入 UV 下降状态、则 LHS 将为 UVLO 下降。

    此致

    G·库纳尔