尊敬的诸位:
我们想知道输出 Cload 的最大可接受值是多少。
浪涌电流= ICL (输出电流限制)
C = Cload
dV =输出电压(标称值)*0.95
DT = tSTR (启动时间)
因此、负载电流=浪涌电流*dT/dV = ICL*启动时间/Vout (NOM)*0.95 = 515mA * 200us /(3.3*0.95) V = 32.85uF
我的计算方法是否正确? 或者启动时间是否会因 Cload 增大而变化?
因此、如果 Cload 大于1uF、我无法参阅此表。 我是否应该参考建议运行条件表中的 Cout 值? Cload 应在1~220uF 范围内。 是这样吗?