高支持、
复位后、如果我将电池组放电至低于 Settings.BTP.Init 放电 SoC Set 阈值、则 BTP 信号将按预期置位。
但是、接下来、如果我再次为电池包充电、超过 Settings.BTP.Init Charge SoC Set 阈值、BTP 信号保持有效。
您能否确认这是否符合预期?
也许要求控制器在中断发生时通过发出 BTPChargeSet ()或 BTPDischargeSet ()命令清除 BTP_INT。
谢谢!
Jeremy。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
高支持、
我对 RSOC 触发使用 BTP_MODE:1、对高电平有效逻辑使用 BTP_POL:1、如下所示。
我还注意到、当 BTP_INT 清除(在执行复位命令之后)并且 RSOC 低于 Settings.BTP.Init Charge SoC Set 阈值时、随着电池包充电且 RSOC 上升到高于 Settings.BTP.Init Charge SoC Set 阈值、BTP_INT 标志被设置、BTP 信号被置位。
这‘S解释了在两个方向上使用‘Set’一词,而不是在一个方向上使用‘et’,在另一个方向上使用 clear’一词。
此致、
Jeremy。