主题中讨论的其他器件: TIDA-00779
您好!
我使用的是3.4kW PFC。 我使用 UCC28180控制器、并为 TIDA-00779的设计选择了地址。
我所面临的问题是、随着负载的增加、THD 会变得更糟。 遵循数据、
引脚(W) I_THD (%)
285 9.2
588 5.46
873个 11.2
1.164k 14.7
在本例中、我设计了一个 PFC 电感器、这样在空载电感值为340uH、在满载时、电感值可降至185uH。
补偿器值和感应、我已经按照参考使用过。 我还没有使用升压跟随器。 我尚未将 PFC 加载到满载。
我需要您的帮助来指导我解决该问题。
谢谢。
维基
(附加的波形包括输入电流和输出电压纹波、电感电 流和输出电压纹波、输入电流和输出电压纹波以及输入大容量电容器上的整流直流电压