This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-LM25149DESIGN-CALC:功率损耗限制或警报更新计划

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-LM25149DESIGN-CALC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211964/lm5149-lm25149design-calc-update-plan-for-limitation-or-alert-for-power-loss

器件型号:LM5149-LM25149DESIGN-CALC

一位客户要求 LM5149-LM25149DESIGN-CALC 在功率损耗严重增加时添加通知或电芯的限制或警报。

当输出电流和其他规格进入严格的规格后、功率损耗将极高、但没有警报。

他们感到设计中可能未注意到高功率损耗和热量存在一些风险。

您是否计划考虑更新上述几点?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我可以根据 RθJA 和估算的功率耗散、在效率图中添加有关 MOSFET 温度升高的注释。

    它与波特图上的相位裕度警告类似。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多

    感谢您的回复。

    这对我们有很大帮助。

    如果您有固定的日程安排来添加附注、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    我会告诉你的。"