Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5122
主题中讨论的其他器件:LM5170、
您好、TI 团队、
我想使用以下规格设计一个非隔离式升压转换器-
输入电压= 10V-35V
输出电压= 60V
Io= 60A
PO = 3.6kW。
webench.ti.com/.../3
在 TI webench 中、建议我们设计为30A、而我想对每个30A 使用双相。
请告知它可以正常工作?
谢谢。
安库尔·辛格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
 它有点接近您的需求: PMP22396参考设计| TI.com
它使用专为高功率应用设计的 LM5170。
当输入电压为10V 时、您需要输入电流约为400A。 您需要将此电源分为多个阶段、否则冷却将是一个问题。 因此、2相肯定不够。
我建议每相功率为500W、因此在本例中、我们将讨论8相。 如果您是一名非常经验丰富的电源设计人员、那么您还可以使用更高的电压、但之后我会使用至少4相。
此致、
布里吉特