工具与软件:
跟踪对专为400mA 操作而设计的28-40V 输入、150V/CCM 输出升压转换器上的负载调节不良的原因。 它将在正确的150V 时空闲、并且负载快速降至142-144V、具体取决于输入电压。 到目前为止、没有发现任何真正的稳定性问题、效率在合适的位置、满载时达到94%、我们对此感到满意。 TPS40210快速入门电子表格已用于设计350kHz 开关频率。
当输入电压为40V 且负载为40mA 时、一切看起来都正常。 CH2为 GDRV、CH3为 FB、而 CH4为 COMP
在50mA 振铃出现在 GDRV 上、并且在以下导通周期存在 FB 异常。 输出电压略有下降。
在90mA 输出端、情况已稳定下来。 所有周期都有 GDRV 振铃、所有周期都有 FB 异常。