Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
工具与软件:
各位专家、您好!
我正在使用一个定制设计的板、I2C 线路连接到 BQ76952EVM、以使用 bqStudio 与 AFE 通信。
我在设计中总共有5个热敏电阻。 其中4个是外部热敏电阻、1个是板载0603 SMD NTC 热敏电阻、用于 FET 温度测量。 同一类型(103JT)的外部热电偶连接到:
- TS1
- TS3
- HDQ
- DCHG
一个板载 SMD NTC (MPN:NTCG163JX103DT1S)连接到 DDSG。
我已将所有多功能引脚配置为"0b"以报告温度。 TS1、TS2和 HDQ 显示了正确的温度。 但 DCHG 和 DDSG 都错了。 与这些热敏电阻并联的电容器为470pF、因此小于数据表中建议的4nF。
DCHG 使用完全相同的热敏电阻、并将完全相同的数据写入寄存器、但仍然是错误的。 我认为带有板载热敏电阻的 DDSG 可能需要一些额外的配置。
我已附上.gg 文件供您参考。 如果我遗漏了什么内容、您能告诉我吗?