TMS320F28069: ADC 反馈不稳

Part Number: TMS320F28069

我一共配置了12 通道的ADC,其中0-5 通过ePWM4 触发,最终触发ADC_INT1;

6-11 通过ePWM5 触发,最终触发ADC_INT2,

且彼此错开了15us,

这样配置触发,采样感觉都没有什么问题,但是挂在通道1     AdcRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL = ADCINA5_18_T_MOT1;     的反馈结果始终不稳(会有40~50的波动);

按照硬件的解释,这个外部引脚也就是一个上拉电阻,电平应该很稳才对;

这是为啥呢?

  • 好家伙,ADC的结果,第一次听说用“反馈”表述的。

    这个问题,首先确定给它的电压稳不稳再说,“一个上拉电阻,电平应该很稳才对”---不能这样说,

    第二点,象你这样触发,假如有一个干扰与PWM同频,其相位刚好落在SOC1的通道上呢?

  • 确实,采样值不稳定,首先要确定一下输入到引脚的信号是否稳定,这点在测试的时候用示波器同步检测一下可以判断。

    另外你说的“按照硬件的解释”是指什么硬件解释?

  • 我是指硬件团队同事的解释, 硬件就是那么简单的电路;

  • 这个我决定可以分两部走,1是用例程测试一下通道1,看看例程测试的结果会不会有波动。2如果例程也有波动,那基本可以判断是硬件问题,需要测试一下输入信号。如果例程测试没有波动,那需要看一下软件是否有编程问题。