39135 个讨论
常见问题
[FAQ] PMBus 主器件是否需要时钟拉伸?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。UCD90xxx 器件可能会在处理 PMBus 查询时保持时钟低电平。根据 PMBus 规范,主机需要支持长达 35ms 的时钟拉伸。建议在两次 PMBus 查询之间保留 1ms 的间隔;否则,UCD90xxx 可能偶尔将时钟保持在低电平 35ms,然后超时(硬件释放时钟线)。
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 如果将 GPI 配置为电源轨的断开时序依赖项,为什么 GPI 在无效时不关闭电源轨?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A , UCD9090 , UCD90160A , UCD90240 , UCD90320U , UCD90120 , UCD9090A , UCD90160 , UCD90124 , UCD90320 主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90160 、 UCD90124 、 UCD90320 、 UCD90124A 每个电源轨都有自己的“ON…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,用户应如何实现下电时序?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 “Auto Enable”意味着 UCD90xxx 器件在上电后自动对电源轨定序。它不受 CONTROL 引脚或 OPERATION 命令的控制,因此您不能使用 CONTROL 引脚或 OPERATION 命令断开电源轨时序。当 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,唯一能够启动下电时序的原因是故障响应…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 故障关断从电源轨是什么?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120 , UCD90124 主题中讨论的其他器件: UCD90120 、 UCD90124 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD9090A 、 UCD90124A 、 UCD90320 故障关断从电源轨是故障电源轨的从电源轨。每个电源轨都可以有自己的故障从电源轨(如图 18 所示)。当主电源轨发生故障时,如果其响应是关断,则所有从电源轨也会关断。如果为主电源轨指定了重试次数…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 什么是重新启动(重试)和重新定序?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 重新启动仅禁用然后启用故障电源轨,从而了解它是否可以从先前的故障中恢复。重新启动仅应用于故障电源轨。器件会重复此过程,直到重新启动次数耗尽。 重新定序应用于故障电源轨及其故障关断从电源轨。所有被指定为故障电源轨的故障关断从电源轨的电源轨,都将先根据自身的关断时序被禁用。然后,器件会尝试对所有电源轨定序…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,用户如何在电源轨因故障响应而关闭后对所有电源轨执行重新定序?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 如果电源轨因故障响应而关闭且 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO,再次为电源轨供电的唯一方法是在故障响应时启用重新定序选项。通过重新定序选项,当故障电源轨的重试次数耗尽时,故障电源轨及其故障关断从电源轨将执行重新定序。如图 22 所示,通过“Global Configuration…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 重试计数何时复位?UCD90xxx
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 只要电源轨保持在 POWER_GOOD 阈值以上且没有干扰信号达到 TON_MAX_FAULT_LIMIT 次,重试计数就会复位。如果 TON_MAX_FAULT_LIMIT 设置为 0,则该时间为 4 秒。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 重新时序计数何时重置?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 当所有执行重新时序的电源轨保持高于 POWER_GOOD 阈值的时间超过 1 秒时,重新时序计数将重置。一旦重新时序计数耗尽,在触发重置或下电上电之前,器件不会执行任何重新时序。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么电源轨在重启后不执行重新时序?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 在所有执行重新时序的电源轨低于 POWER_GOOD_OFF 阈值之前,无法开始重新时序。确保所有执行重新时序的电源导均已正确关闭。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么两个重新时序之间的时间间隔比在“重新时序之间的时间”中设置的值更长?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅当所有电源轨都低于自己的 POWER_GOOD_OFF 阈值时,“重新时序之间的时间”才开始计数。由于受监控的电源轨电压可能需要相对较长的衰减时间,因此上一次关断和下一次重新时序之间的时间间隔应该会比“重新时序之间的时间”设置的值更长。 有关更多常见问题解答…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
TPS653853-Q1: TPS653853-Q1
0
已锁定
674
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Links
建议的答案
TPS3820-Q1: 器件WDI引脚使用问题咨询?
0
已锁定
767
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
FRANK1
已回答
TPS61288: TPS61288LRQQR的输出问题
0
已锁定
1115
视图
3
回复
最新
11 个月前
由
FRANK1
建议的答案
BQ24401: EARLY STOP FAST CHARGE
0
已锁定
262
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Daniel
建议的答案
BQ24401: 充电提前终止问题
0
已锁定
5598
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Daniel
未回答
BQ27Z746: Protector Threshold中,进行OVP校准,DataSheet中没有对应的校准流程,通过monitor抓取后不知道其意思,是否有这些详细说明?
0
已锁定
2292
视图
0
回复
已开始
11 个月前
由
huimin wang
建议的答案
请帮我推荐一款IC,实现输入220VAC,输出60V 50A的开关电源方案,或者参考设计
0
已锁定
1165
视图
3
回复
最新
11 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
LMG3425R050: LMG3425R050发热异常
0
已锁定
698
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
TPS1HB08-Q1: 您好,问一下TPS1HB08-Q1中引脚SNS,能否做电流检测?谢谢
0
已锁定
677
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Vivian Gao
已回答
TPS1H100-Q1: 您好,问一下Internal Current limit写着7~13A,Current limit during thermal shutdown 5A,这两项有什么区别?
0
已锁定
2646
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Links
建议的答案
TPS53681: 自设计板卡的NVM文件需求
0
已锁定
828
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Vivian Gao
未回答
UCC28740: Application issues
0
已锁定
696
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Links
建议的答案
BQ24800: BQ24800 temp
0
已锁定
432
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
FRANK1
建议的答案
UCC21520: MOS的gs驱动电流计算
0
已锁定
1314
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Daniel
建议的答案
LM5146-Q1: How to select the value of "current slope" in the DCDC testing project "load transient response"
0
已锁定
650
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Eirwen
建议的答案
LM5146-Q1: How to select the value of "current slope" in the DCDC testing project "load transient response"?
0
已锁定
1362
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
Eirwen
建议的答案
TPS60401: 用4.2V锂电池转换负电压给运放使用,有静态工作电流比这个更低的器件吗?
0
已锁定
1744
视图
5
回复
最新
11 个月前
由
FRANK1
未回答
BQ25601: 自举电路部分偶尔会烧毁
0
已锁定
638
视图
1
回复
最新
11 个月前
由
mz lu
建议的答案
TPS54202: EN脚电阻设计查看中午PDF文件不清楚,看了英文还是不懂如何计算
0
已锁定
2995
视图
3
回复
最新
11 个月前
由
FRANK1
建议的答案
LM5116: 器件使用时,SW管脚波形问题。
0
已锁定
3312
视图
3
回复
最新
11 个月前
由
Daniel
<
>