This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、香榭丽舍
如 F280025 TRM 图17-42所示、存在 "同步"和"异步跳闸":
您是否愿意建议如何配置以实现此"同步"或"异步跳闸"? 谢谢!
此致、
Linda
您好 Linda、
我们的一位专家将于7月6日(星期一)美国假日前再次与您联系。
您好、香榭丽舍
请就此问题提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
您好 Linda、
对于此主题的延迟回复、请接受我们的道歉。
通过配置 DCACTL/DCBCTL 寄存器中的“EVTxFRCSYNCSEL”位,您可以选择 DCAEVT1/2、DCBEVT1/2源是通过“SYNC”还是“异步”路径馈送。 如果您的问题得到了解答,请返回,如果您有其他问题,我们将尽快答复您。
如果此回复回答了您的问题、请单击此主题末尾的"验证答案"按钮。
谢谢、此致
Pramod
您好 Pramod、
感谢你的答复。
因此、"EVTxFRCSYNCSEL"位的设置对 TZ1~TZ6、DCA 和 DCB 有效、对吗?
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
您好 Pramod、
请提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
您好 Pramod、
因此、"EVTxFRCSYNCSEL"位的设置对 TZ1~TZ6、DCA 和 DCB 有效、对吗?
请再次提供帮助吗? 谢谢!
此致、
Linda
您可以为所有这些输入执行异步跳闸。 如果您选择使用直流(数字比较)模块作为跳闸源、则确保也选择直流模块内部的异步路径。
NIMA