Other Parts Discussed in Thread: TPS2064C
部件号: TPS2064C
尊敬的 Sis 和 Madams:
我们正在考虑使用 TPS2064C、但可以按如下所示连接*FLT 和 EN 吗?
我担心* FLT 将在上电时驱动为“L",“,并且、并且 EN 将无效。

此致、
Masashi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Masashi:
目标似乎是当出现故障时、EN 被拉至低电平以关闭开关、然后当故障消除时、器件将恢复。 但是、您还必须考虑、对于过流情况、FAULT 引脚有抗尖峰脉冲时间、因此它不会立即拉至低电平。
理想情况下、FAULT 引脚在启动期间不应被拉低、因为从技术上讲、为了发生两种故障之一、电流必须流过开关。
否则、应该没有问题。
谢谢、
Rishika Patel