  • 话题 39148 个讨论
常见问题
  • [FAQ] 为什么开启和关断序列或重新时序会挂起,或需要很长时间才能完成?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 如果该序列挂起,请检查该序列在哪个步骤卡住,然后找出原因。例如,如果电源轨 3 无法启动,请首先检查其 EN 引脚状态。如果 EN 引脚被置位,请检查 POL 控制器。如果 EN 引脚未被置位,请检查电源轨 3 的相关性(例如其 GPI 相关性)以及之前的电源轨是否已达到电源正常状态等等。 …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 逻辑 GPO (LGPO) 输出是否可用于开启和关闭电源轨?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,但不建议这样做。电源轨 EN 引脚具有逻辑 GPO 引脚所不具备的许多特性,例如启用和禁用不同相关性、延迟、故障响应、重新时序、故障记录,等等。使用电源轨时的故障关断速度也比使用 LGPO 更快。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 切换 CONTROL 引脚时,为什么会立即关闭电源轨,而不是遵循时序设置(相关性、TOFF 延迟)?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 有一项 CONTROL 信号关断配置:“软关断(具有时序)”还是“立即关断”。您可以使用此配置来选择所需的行为。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么故障关断从轨不会立即关闭?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 发生故障的轨可配置为立即关断还是软关闭。这是在故障响应下设置的,如图 25 所示。 所有故障关断从电源轨将根据自身的时序配置(如相关性和延迟)执行关闭时序。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 最新版本的 TI Fusion GUI 在哪里?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    确保使用最新版本的 TI Fusion Designer GUI ( Fusion Digital Power 设计器 ) )。TI 还提供了“Alert Me”功能,以便在新的 GUI 版本可供下载时通知已注册的用户。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么在器件复位后未保存设置?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 必须依次点击 Write to Hardware 和 Store RAM to Flash 才能将所有设置存储到非易失性存储器中。否则,不会保存设置。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么设置 POWER_GOOD 标志?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 这意味着至少有一个受监控的电源轨未达到其 POWER_GOOD_ON 阈值。请检查 EN 信号和 POL 以找出根本原因。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么设置“无效日志”标志?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当器件检测到闪存中的日志损坏时,会设置一个“无效日志”位。日志存储在闪存的某个区域中。它有一个用于保护其完整性的校验和(不要将其与数据闪存校验和混淆,后者用于保护配置数据的完整性…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么没有清除“无效日志”标志?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在下一次启动时,如果器件未发现任何损坏的日志,才会清除“无效日志”标志。“硬编码参数”标志具有同样的行为。当器件检测到配置数据已损坏时,将设置此标志,并且仅当器件在重新启动期间检测到完整的配置时,才会清除此标志。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么即使某个故障被干扰滤波器忽略,也会记录该故障?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 干扰滤波器仅适用于故障响应。仍会记录故障本身。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 未回答

    TPS54331可以5V输入,5V输出吗? 0 已锁定

    1241 视图
    4 回复
    最新9 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    关于Z系列做ID和怎么将ID导入到软件里面去 0 已锁定

    2042 视图
    8 回复
    最新9 年多前
    由 xiuyan liang
  • 未回答

    【LM3150】电源调压问题 0 已锁定

    638 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 yang yang36
  • 未回答

    求助BQ27441G1A的LearningCycle失败问题 0 已锁定

    909 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Cheng.W
  • 未回答

    C6670供电芯片UCD74111输出电压为0.8V 0 已锁定

    689 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 dulei wang
  • 未回答

    TPS563200输出电流问题 0 已锁定

    3532 视图
    8 回复
    最新9 年多前
    由 Chi Chen1
  • 已回答

    求证LM5017参数设置是否正确,输入26V输出+-17V 0 已锁定

    20667 视图
    27 回复
    最新9 年多前
    由 guang long1
  • 未回答

    BQ27542電流校正問題諮詢請教 0 已锁定

    915 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Hugo Zhang
  • 未回答

    LM5021MM-2无PWM波形输出,求教各位大神帮忙分析,谢谢。 0 已锁定

    9334 视图
    14 回复
    最新9 年多前
    由 Haiwen Huang
  • 未回答

    BQ24610恒压充电(带负载),ACDRV#,BATDRV#不断跳变。求解! 0 已锁定

    2448 视图
    3 回复
    最新9 年多前
    由 Randy Wang
  • 未回答

    PFC并联均流 0 已锁定

    1805 视图
    4 回复
    最新9 年多前
    由 JoLion
  • 未回答

    3KW交错式PFC疑问 0 已锁定

    907 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 JoLion
  • 已回答

    请教大家一个BQ30Z554芯片原理图的问题,麻烦看一下 0 已锁定

    3695 视图
    3 回复
    最新9 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    寻求能够给6节锂离子串联电池充电的芯片,并能够检测6节电池的电池状态和电量 0 已锁定

    1230 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Randy Wang
  • 未回答

    UCD9248+PTD08D210W输出电压为0,提示错误FLT 0 已锁定

    1177 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 smith char
  • 未回答

    急需BQ25895RTWR完整PDF资料 0 已锁定

    1102 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    TPS65982调试问题! 0 已锁定

    1802 视图
    2 回复
    最新9 年多前
    由 Roman Wang
  • 已回答

    BQ27531+BQ24195的软件控制方式? 0 已锁定

    1666 视图
    4 回复
    最新9 年多前
    由 HuTu
  • 未回答

    LM5116输出5V电压问题 0 已锁定

    5210 视图
    13 回复
    最新9 年多前
    由 Martin Wen
  • 未回答

    关于TLC5917的锁存信号LE的控制时序 0 已锁定

    1298 视图
    1 回复
    最新9 年多前
    由 Randy Wang
<>