39508 个讨论
常见问题
[FAQ] PMBus 主器件是否需要时钟拉伸?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。UCD90xxx 器件可能会在处理 PMBus 查询时保持时钟低电平。根据 PMBus 规范,主机需要支持长达 35ms 的时钟拉伸。建议在两次 PMBus 查询之间保留 1ms 的间隔;否则,UCD90xxx 可能偶尔将时钟保持在低电平 35ms,然后超时(硬件释放时钟线)。
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 如果将 GPI 配置为电源轨的断开时序依赖项,为什么 GPI 在无效时不关闭电源轨?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120A , UCD9090 , UCD90160A , UCD90240 , UCD90320U , UCD90120 , UCD9090A , UCD90160 , UCD90124 , UCD90320 主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90160 、 UCD90124 、 UCD90320 、 UCD90124A 每个电源轨都有自己的“ON…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,用户应如何实现下电时序?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 “Auto Enable”意味着 UCD90xxx 器件在上电后自动对电源轨定序。它不受 CONTROL 引脚或 OPERATION 命令的控制,因此您不能使用 CONTROL 引脚或 OPERATION 命令断开电源轨时序。当 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,唯一能够启动下电时序的原因是故障响应…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 故障关断从电源轨是什么?
Annie Liu
Other Parts Discussed in Thread: UCD90120 , UCD90124 主题中讨论的其他器件: UCD90120 、 UCD90124 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD9090A 、 UCD90124A 、 UCD90320 故障关断从电源轨是故障电源轨的从电源轨。每个电源轨都可以有自己的故障从电源轨(如图 18 所示)。当主电源轨发生故障时,如果其响应是关断,则所有从电源轨也会关断。如果为主电源轨指定了重试次数…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 什么是重新启动(重试)和重新定序?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 重新启动仅禁用然后启用故障电源轨,从而了解它是否可以从先前的故障中恢复。重新启动仅应用于故障电源轨。器件会重复此过程,直到重新启动次数耗尽。 重新定序应用于故障电源轨及其故障关断从电源轨。所有被指定为故障电源轨的故障关断从电源轨的电源轨,都将先根据自身的关断时序被禁用。然后,器件会尝试对所有电源轨定序…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,用户如何在电源轨因故障响应而关闭后对所有电源轨执行重新定序?
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 如果电源轨因故障响应而关闭且 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO,再次为电源轨供电的唯一方法是在故障响应时启用重新定序选项。通过重新定序选项,当故障电源轨的重试次数耗尽时,故障电源轨及其故障关断从电源轨将执行重新定序。如图 22 所示,通过“Global Configuration…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 重试计数何时复位?UCD90xxx
Annie Liu
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 只要电源轨保持在 POWER_GOOD 阈值以上且没有干扰信号达到 TON_MAX_FAULT_LIMIT 次,重试计数就会复位。如果 TON_MAX_FAULT_LIMIT 设置为 0,则该时间为 4 秒。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 重新时序计数何时重置?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 当所有执行重新时序的电源轨保持高于 POWER_GOOD 阈值的时间超过 1 秒时,重新时序计数将重置。一旦重新时序计数耗尽,在触发重置或下电上电之前,器件不会执行任何重新时序。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么电源轨在重启后不执行重新时序?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 在所有执行重新时序的电源轨低于 POWER_GOOD_OFF 阈值之前,无法开始重新时序。确保所有执行重新时序的电源导均已正确关闭。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么两个重新时序之间的时间间隔比在“重新时序之间的时间”中设置的值更长?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅当所有电源轨都低于自己的 POWER_GOOD_OFF 阈值时,“重新时序之间的时间”才开始计数。由于受监控的电源轨电压可能需要相对较长的衰减时间,因此上一次关断和下一次重新时序之间的时间间隔应该会比“重新时序之间的时间”设置的值更长。 有关更多常见问题解答…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
建议的答案
TPS62135: 内阻
0
已锁定
1788
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
SPI转LVDS方案需求
0
已锁定
2236
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Kailyn Chen
建议的答案
TPS53625: 关于Zero-Load,麻烦科普下这个什么意思
0
已锁定
1176
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
PMP40182: BOOST AND BUCK MODE 怎么切换的?
0
已锁定
1335
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
BQ25792: 寄存器表
0
已锁定
577
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
已回答
[FAQ] 电池充电器 BQ24610 和 BQ24630 的系统电源路径选择器如何工作?
0
已锁定
2128
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
已回答
[FAQ] BQ25120A: 看门狗计时器的用途是什么?我可以禁用看门狗计时器吗?
0
已锁定
1408
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
已回答
[FAQ] BQ25120A: 我可以通过 GPIO 从外部驱动 /MR 引脚吗?
0
已锁定
1282
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
LMR23625: 带载的问题
0
已锁定
1910
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
BQ25601: BQ25601RTWR (RBFET, Q1)反向漏电
0
已锁定
2100
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
已回答
LM74501-Q1: 输入 输出
0
已锁定
1648
视图
5
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
TPS61165: TPS61165与TPS61165-Q1除温宽以外还有其他区别吗?
0
已锁定
1144
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
WEBENCH-POWER-DESIGNER: 电源设计工具WEBENCH工具使用的问题
0
已锁定
3171
视图
3
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
未回答
LM3421: 无法限制升压,如Vinput=24V,Vled=24V。无法限制Vled是24V
0
已锁定
1489
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
已回答
LM3150: 带负载时,输出电压上升
0
已锁定
748
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
LPDDR5配套的电源芯片
0
已锁定
1089
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
建议的答案
BQ4050: 充电快充满时XCHG、MCHG旗标时红时绿,反复横跳;RSOC只能充到95%
0
已锁定
3932
视图
11
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
BQ28Z610: 低温容量突变
0
已锁定
1941
视图
4
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
未回答
BQ76940: BQ769X0采样异常
0
已锁定
2747
视图
6
回复
最新
4 年多前
由
Cherry Zhou
建议的答案
限流开关芯片物料推荐
0
已锁定
708
视图
1
回复
最新
4 年多前
由
Johnsin Tao
<
>