E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
电源管理
电源管理论坛
论坛
提及
子组
标记
更多
Cancel
提出新问题
提出新问题
Cancel
电源管理论坛
话题
39060 个讨论
常见问题
[FAQ] 故障日志已满时会发生什么情况?UCD90xxx
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当故障日志已满时,有三种可配置的行为: 停止记录新故障。 使用 FIFO 模式,即最旧的日志将被最新的日志覆盖。 保持前一半数量的日志不变;只有后一半的日志处于 FIFO…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 当电路板连接到新计算机时,为什么 GUI 不显示电源轨、GPI 或 GPO 的正确名称?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 电源轨、GPI 和逻辑 GPO 的名称存储在本地 PC 中,而不是存储在相应的器件中。因此,将电路板连接到新 PC 时,不会自动传输这些名称。必须在导入项目时启用名称选项来完成名称的传输,如图 27 所示。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 什么是快速 GPI 以及如何启用它们?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 系列具有八个可实现更快响应的可中断 GPI(GPIO1 至 4、12、16、17 和 18)。这些 GPIO 引脚必须按表 3 所示进行定义以启用中断特性。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 是否可以对“引脚选择电源轨状态”(PSRS) 使用三个以下的 GPI?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,PSRS 最多支持三个 GPI。当用于 PSRS 的 GPI 数量少于配置的 GPI 数时,应根据配置的 GPI 数量启用所有支持的状态,并根据用于 PSRS 的 GPI 数量来配置状态。例如,配置三个 GPI,但只有第一个 GPI 用于 PIN PSRS。必须启用所有八个状态,将所有偶数状态配置为与状态…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么在实际测量结果为 2.1V 时 GUI 显示 0V?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 每个监控电源轨都有其“Vout Exponent”设置,此设置限制了器件应返回的最大电压。确保“Vout Exponent”设置为适合相关应用的值。选中“Set for Me”复选框后,GUI 会根据您的输入自动设置“Vout Exponent”。…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 为什么在实际测量结果为 0V 时 GUI 显示 0.2V?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 UCD90xxx 的某些监控引脚对于监控下限有一个小限制:它们无法检测到低于 0.2V 的电压。任何低于 0.2V 的电压都报告为 0.2V。使用引脚时,请考虑到这一点。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] UCD90xxx 系列是否支持电压裕量调节?
Cherry Zhou
Other Parts Discussed in Thread: UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。UCD90xxx 系列采用 PWM 方法进行电压裕量调节。与 DAC 方法相比,PWM 方法可提供更佳的分辨率和电流驱动能力。当不被裕量调节功能使用时,PWM 引脚可用作 GPIO 引脚(UCD90240…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] UCD90xxx 何时开始电源轨的裕量调节?
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在所需的电源轨达到 POWER_GOOD 阈值并且启用了裕量调节命令时,UCD90xxx 才会开始裕量调节。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 是否有任何有关裕量调节功能的应用手册?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的。TI 提供了以下关于设计电压裕量调节的应用手册: 设计 UCD90xxx 电源序列发生器和系统管理器的电压裕量调节电路 (SLVA845) UCD90xxx 电压裕量调节电路设计工具 (SLVC676) 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
[FAQ] 如果电路板上已经有 PMBus 主机,是否仍需要用于 Fusion GUI 的 PMBus 连接器?UCD90xxx
Cherry Zhou
主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 虽然 PMBus 连接器是可选的,但始终建议使用这种连接器来连接 Fusion GUI。可能需要使用此连接器对器件进行编程。当需要调试电路板和调整配置时,此连接器也会非常方便。与模拟器件不同,UCD90xxx 可让您充分了解器件的内部状态。它可以帮助您分析复杂的时序逻辑并快速找出问题。 有关更多常见问题解答…
已回答
3 年多前
电源管理
电源管理论坛
<
>
查看 FAQ 帖
标记
RSS
更多
取消
按标题
按上次回复日期
按话题日期
按回复计数
按浏览计数
按问及最多的问题
按票数
按质量
降序
升序
所有最近的问题和讨论
未回答的问题和讨论
已回答的问题和讨论
带有建议答案的问题
没有回复的问题和讨论
已回答
BQ40Z80: BQ40Z80 是否可以支持7串锂电池
0
已锁定
219
视图
1
回复
最新
6 个月前
由
Lydia
建议的答案
LM61460-Q1: 反馈分压网络上分压电阻并联了一路阻容 是否会导致环路分析结果不同?
0
已锁定
623
视图
4
回复
最新
6 个月前
由
Eric Ba
已回答
TLV431A: TLV431AIDBZR 2315+中国产地/2441+ 中国产地:xray不一致,没有对应变更文件
+1
已锁定
298
视图
1
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
已回答
UA78L: UA78L05ACDR :2233+墨西哥产地/ 2437+墨西哥产地: 晶圆变更,开盖没有ti logo
+1
已锁定
281
视图
1
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
已回答
LP2985A: LP2985A-33DBVR :2146+ 中国产地/ 2434+中国产地:xray不一致
+1
已锁定
219
视图
1
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
未回答
LMG3522R030-Q1: LMG3522EVM-042 评估板
0
已锁定
533
视图
5
回复
最新
6 个月前
由
Alice
建议的答案
TLC5940: 级联输出异常
0
已锁定
362
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Links
建议的答案
LMR64010: LMR64010XMFX/NOPB器件的SW信号不正常
0
已锁定
603
视图
7
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
建议的答案
BQ27427: 充电状态下,电压有时候升高有时候下降(剩余电量上升)。放电状态下,剩余电量有时候升高有时候下降(电池电压下降),这会是什么问题呢
0
已锁定
809
视图
6
回复
最新
6 个月前
由
Taylor
建议的答案
TPSI3100-Q1: TPSI3113L-Q1 simulation error
0
已锁定
169
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Links
未回答
BQ76952: 在所有采样线都连接好后,通过开关控制AFE的BAT+的通断时,会偶发出现VC16和的100Ω滤波电阻被烧坏
0
已锁定
356
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Alice
建议的答案
LM5176-Q1: 器件功耗问题咨询
0
已锁定
711
视图
4
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
建议的答案
BQ40Z80: bq40z80放电异常,且无法恢复
0
已锁定
399
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
建议的答案
LM317: LM317DCYR输出电流达不到预期的500mA,只能输出200mA
0
已锁定
495
视图
4
回复
最新
6 个月前
由
FRANK1
未回答
TPSM63606: 关于PGOOD引脚 如何连接LED灯 及Layout的布局是否合理
0
已锁定
323
视图
4
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
已回答
BQ77216: BQ7721612在电池电压超过3.6V输出COUT为低后,电压恢复到3.5V以下超过1分钟,COUT不会恢复为高。
0
已锁定
662
视图
5
回复
最新
6 个月前
由
JunSong Qu
已回答
TPS2373: 未使用高级启动功能时,无法与PSE建立PoE连接
0
已锁定
560
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
建议的答案
有没有内置双误差放大器,或无内置误差放大器的电压型Buck控制芯片
0
已锁定
492
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Vivian Gao
未回答
BQ40Z80: BQ40Z80 上电时进入ROM模式,请问是什么原因导致的?
0
已锁定
364
视图
3
回复
最新
6 个月前
由
Alice
已回答
BQ76952: Cell balancing Related questions
0
已锁定
267
视图
2
回复
最新
6 个月前
由
Eirwen
<
>