  • [FAQ] 为什么开启和关断序列或重新时序会挂起,或需要很长时间才能完成?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 如果该序列挂起,请检查该序列在哪个步骤卡住,然后找出原因。例如,如果电源轨 3 无法启动,请首先检查其 EN 引脚状态。如果 EN 引脚被置位,请检查 POL 控制器。如果 EN 引脚未被置位,请检查电源轨 3 的相关性(例如其 GPI 相关性)以及之前的电源轨是否已达到电源正常状态等等。 …
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 逻辑 GPO (LGPO) 输出是否可用于开启和关闭电源轨?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 是的,但不建议这样做。电源轨 EN 引脚具有逻辑 GPO 引脚所不具备的许多特性,例如启用和禁用不同相关性、延迟、故障响应、重新时序、故障记录,等等。使用电源轨时的故障关断速度也比使用 LGPO 更快。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 切换 CONTROL 引脚时,为什么会立即关闭电源轨,而不是遵循时序设置(相关性、TOFF 延迟)?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 有一项 CONTROL 信号关断配置:“软关断(具有时序)”还是“立即关断”。您可以使用此配置来选择所需的行为。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么故障关断从轨不会立即关闭?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 发生故障的轨可配置为立即关断还是软关闭。这是在故障响应下设置的,如图 25 所示。 所有故障关断从电源轨将根据自身的时序配置(如相关性和延迟)执行关闭时序。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 最新版本的 TI Fusion GUI 在哪里?

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    确保使用最新版本的 TI Fusion Designer GUI ( Fusion Digital Power 设计器 ) )。TI 还提供了“Alert Me”功能,以便在新的 GUI 版本可供下载时通知已注册的用户。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么在器件复位后未保存设置?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 必须依次点击 Write to Hardware 和 Store RAM to Flash 才能将所有设置存储到非易失性存储器中。否则,不会保存设置。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么设置 POWER_GOOD 标志?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 这意味着至少有一个受监控的电源轨未达到其 POWER_GOOD_ON 阈值。请检查 EN 信号和 POL 以找出根本原因。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么设置“无效日志”标志?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    Other Parts Discussed in Thread: UCD90320U , UCD90320 , UCD90240 主题中讨论的其他器件: UCD90320 、 UCD90320U 、 UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 当器件检测到闪存中的日志损坏时,会设置一个“无效日志”位。日志存储在闪存的某个区域中。它有一个用于保护其完整性的校验和(不要将其与数据闪存校验和混淆,后者用于保护配置数据的完整性…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么没有清除“无效日志”标志?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 仅在下一次启动时,如果器件未发现任何损坏的日志,才会清除“无效日志”标志。“硬编码参数”标志具有同样的行为。当器件检测到配置数据已损坏时,将设置此标志,并且仅当器件在重新启动期间检测到完整的配置时,才会清除此标志。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档…
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
  • [FAQ] 为什么即使某个故障被干扰滤波器忽略,也会记录该故障?UCD90xxx

    Cherry Zhou
    Cherry Zhou
    主题中讨论的其他器件: UCD90120A 、 UCD9090 、 UCD90160A 、 UCD90160 、 UCD90320U 、 UCD90120 、 UCD9090A 、 UCD90124 、 UCD90124A 、 UCD90320 干扰滤波器仅适用于故障响应。仍会记录故障本身。 有关更多常见问题解答,请查看以下文档。 UCD90xxx 系列常见问题解答
    • 已回答
    • 3 年多前
    • 电源管理
    • 电源管理论坛
<>

查看 FAQ 帖
  • 标记
  • RSS
  • 更多
  • 取消
  • 已回答

    TPS2662: TPS26625 用分压方式控制 SHDN 电阻要接GND 还是RTN 0 已锁定

    2641 视图
    5 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    LM5035: 基于LM5035的半桥电路启动时输出电压有个小尖峰 0 已锁定

    1162 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ25703A: BQ25703A和BQ25703的区别 0 已锁定

    745 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    BQ76952: 校验和错误如何判断 0 已锁定

    415 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    LMG1205: LMG1205在100K开关频率下驱动EPC2053发热严重 0 已锁定

    977 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS54540-Q1: SMT时的Ref温度时间,以及手焊接时的烙铁的温度时间是什么呢? 0 已锁定

    719 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    PTH08T220WAH PTH08T220WAD 区别 0 已锁定

    327 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS546D24AEVM: TPS546D24A EVM Master config and current 问题 0 已锁定

    645 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ76952: 发送设备地址0x10后,有时候接收不到bq76952的应答信号,有时候能接收到 0 已锁定

    686 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 未回答

    TLV733P-Q1: TLV73333PQDBVRQ1会在约50mA负载动作时产生较长时间的电压跌落,频次为偶发,大约100-200次负载动作产生一次较大电压跌落 0 已锁定

    1595 视图
    7 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ40Z80: 低温放电,剩余容量,满电容量,突变到0,SOC一直显示100%不变 0 已锁定

    5515 视图
    20 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 建议的答案

    DC-DC 降压双路输出,应用于车载快充 0 已锁定

    1313 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    BQ28Z610: 请问能否提供一下BQ28Z610的linux驱动及dts配置 0 已锁定

    1982 视图
    5 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    TPS650864: 该器件的I2C默认地址0x5E,该地址在手册中为何没有说明如何更改? 0 已锁定

    960 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 已回答

    ULN2803A: 输出异常 0 已锁定

    735 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS65131: 关于启动瞬间的inrush咨询 0 已锁定

    3030 视图
    6 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    TPS54308: 24V --> 8V 为啥没有输出? 0 已锁定

    1699 视图
    5 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 未回答

    TIDA-01168: 源码与库文件不对应 0 已锁定

    411 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
  • 建议的答案

    BQ27546-G1: 电池保护板做短路测试,bq27546会烧坏 0 已锁定

    1186 视图
    3 回复
    最新4 年多前
    由 Star Xu
  • 已回答

    TPS54824: 测试EVM板的电感电压波形,发现开关频率与用户手册不一致 0 已锁定

    798 视图
    1 回复
    最新4 年多前
    由 Johnsin Tao
<>